sophia 发表于 2015-7-3 15:54:30

排烟系统的设计重点

    1、防烟分区面积太小,会造成烟气较快下沉,影响清晰高度,给疏散和扑救带来不便。太大,不便形成蓄烟层,排烟口难以吸取有效烟气。
   2、在没有产生室内轰燃时,燃烧产生的烟气量与场所室内面积无关联。
   3、为便于设计,规范采取面积法对室内小面积场所排烟量计算,并对商场、其他公共场所、汽车库提供了排烟量表以便直接查找。只需对少量的大空间应按照热释放速率和烟羽流类型逐步推算。
   4、排烟系统横向方式不共用,竖向方式风机承担防烟分区个数受建筑高度限制。
   5、采用可开启窗自然排烟时,必须核对窗的有效面积、窗的设置高度,并保证顺烟气气流方向开启,以便于烟气导出至室外。
   6、火灾确认后,一般只开启着火部位所在防烟分区内的所有排烟口。
   7、清晰高度设定得越高,形成的烟气量将越大,当烟层温度与环境温度的温差太接近时,会造成烟气滞留空中,此时需调整设计,一般采取适当降低清晰高度,形成烟气正常导出的条件。
   8、可熔性固定采光带(窗)是一种简易的自然排烟设施,主要设置在面积不太大的工业建筑中,其作用是为了防止建筑整体倒塌,作为火场的排热设施,当然也可同时排烟。