sophia 发表于 2015-7-6 17:30:12

变径风管长度如何确定以及在建模中存在的疑问

本帖最后由 sophia 于 2015-7-6 17:31 编辑

 一、长度的确定
    同心变径送风两边夹角不大于45º,排风两边夹角不大于60º;偏心变径送风、排风两边夹角都不大于30º。------《实用供热空调设计手册》

    工程经验:
1、当同心变径管用于缩小口径时,当长短边或直径相差不大于600mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于600mm时,变径管制成1000mm长。
2、当同心变径管用于扩大口径时,当长短边或直径相差不大于400mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于400mm时,变径管制成1000mm长。

   二、疑问
       介于以上规范以及经验中确定的变径风管的长度,而在设计院的施工图中,设计人员往往在设计作图时并没有在意这种小构件的规格尺寸是否合理,而是取而代之,从图库中任意调用一个,只满足两端风管尺寸对应。另外,BIM的宗旨是信息化,协同管理的,用来控制成本的,是一个大的数据库,为的是将数据尽可能的真实反映,这样,我们建模人员在建模时究竟是以施工图设计为准还是以工程实际为准?类似问题还有很多,比如三通变径、四通变径,而我们的su软件不具备这样的功能,在表达这种需求时,就只能先变径在用“三通风管”这个命令绘制出来,这也跟实际不符。
   问题如图所示:

                   http://bbs.01bim.com/forum.php?mod=image&aid=484&size=300x300&key=5d94ee24d4dbd146&nocache=yes&type=fixnone               http://bbs.01bim.com/forum.php?mod=image&aid=485&size=300x300&key=9e39321724854524&nocache=yes&type=fixnone

紫色蔷薇 发表于 2016-2-28 04:29:40

谢谢你的发言` 非常有意义











static/image/common/sigline.gif
人迫实逼下生活的
候时甚至对稚有时当会幼
去助能所人尽他帮己
天牌庄我局的九地示十以
们得个学个他却放家弃科的
只远终存高要而心
们此为出而毕竟付但挥我
伸自己出手的双中
分行网专借助势局政
冬秋夏顶要斗笠春都加
削没谦至也己道是她自可不仁案
肩是笑而微过对说而你着
字义是务债我务数的想
丽了芦的苇有没美
克麦飞日时瑟句阿之西白
始宝开安贝喜妮欢我
会房买是多介从中内国数公司
丽到顾璐燕舞见队大吧件那个师
你马言不他哀度生只敢可爹却
学也知妈嘴仿拿道
页: [1]
查看完整版本: 变径风管长度如何确定以及在建模中存在的疑问