变径风管长度如何确定以及在建模中存在的疑问
本帖最后由 sophia 于 2015-7-6 17:31 编辑 一、长度的确定
同心变径送风两边夹角不大于45º,排风两边夹角不大于60º;偏心变径送风、排风两边夹角都不大于30º。------《实用供热空调设计手册》
工程经验:
1、当同心变径管用于缩小口径时,当长短边或直径相差不大于600mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于600mm时,变径管制成1000mm长。
2、当同心变径管用于扩大口径时,当长短边或直径相差不大于400mm时,变径管制成500mm长;当长短边或直径相差大于400mm时,变径管制成1000mm长。
二、疑问
介于以上规范以及经验中确定的变径风管的长度,而在设计院的施工图中,设计人员往往在设计作图时并没有在意这种小构件的规格尺寸是否合理,而是取而代之,从图库中任意调用一个,只满足两端风管尺寸对应。另外,BIM的宗旨是信息化,协同管理的,用来控制成本的,是一个大的数据库,为的是将数据尽可能的真实反映,这样,我们建模人员在建模时究竟是以施工图设计为准还是以工程实际为准?类似问题还有很多,比如三通变径、四通变径,而我们的su软件不具备这样的功能,在表达这种需求时,就只能先变径在用“三通风管”这个命令绘制出来,这也跟实际不符。
问题如图所示:
http://bbs.01bim.com/forum.php?mod=image&aid=484&size=300x300&key=5d94ee24d4dbd146&nocache=yes&type=fixnone http://bbs.01bim.com/forum.php?mod=image&aid=485&size=300x300&key=9e39321724854524&nocache=yes&type=fixnone