断料长度大于钢筋原材长度 距离问题结束时间: 问题已过期(692天7小时49分钟)
12米长的钢筋原材,在模数设置中设置优选模数为12000,可是在断料时软件给出的断料长度超出的钢筋原材长度


998478_1.jpg
998478_2.jpg
998478_3.jpg
这个长度是正确的,如直径20的钢筋两个135度伸长率就刚好1公分


*该回答在 2013-07-16 01:01:42 由回答者修改过*

追问(2013-07-16 08:30:11):
有的断料长度达到12180之多,这个又什么处理


好!翻样软件里常常会出现下料长度大于定尺长度的情况,这是由于软件要考虑接头的位置符合规范,又要考虑接头的错开,另外还要考虑模数设置,往往软件在找不到合适的位置断开时,就不考虑模数设置的尺寸了,这时钢筋就会超长,软件用红色显示该钢筋的尺寸,意思是提醒用户自己去手动修改。你截图中的情况输入正常情况,钢筋下料长度为12010,该长度没有考虑弯曲调整值,实际施工中是要考虑的,因此不算超出定尺长度。

追问(2013-07-16 11:58:37):

还有一条钢筋的断料长度为12180,这个再什么调都超出了定尺模数,有没有其他的办法,可以让软件自己考虑把断料长度减小,再加上一个接头  