   1、排烟风机、补风机的控制方式,应符合:1)现场手动启动;2)消防控制室手动启动;3)火灾自动报警系统自动启动;4)系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
   2、排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机。
   3、机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。
    4、当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。

       5、 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,并在60s内或小于烟气充满储烟仓的时间内开启完毕自动排烟窗。
    6、室内净空高度大于6m且面积大于500㎡的中庭、营业厅、展览厅、观众厅、体育馆、客运站、航站楼等,以及面积大于2000㎡的其他场所,当采用自然排烟时,排烟窗应具有现场集中手动开启、现场手动开启和温控释放开启功能。当该场所设有火灾自动报警系统时,排烟窗尚应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动、现场手动开启和温控释放开启功能。
    7、补风系统应与排烟系统联动开闭。